高压线下多少米内不能建筑物, 长70米,是否构成建筑物
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
1~10千伏5米 35~110千伏10米 154~330千伏15米 500千伏20米。 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定,但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域底电缆一般为线路两侧各2海里(港内为两侧各100米),江河电缆一般不小于线路两侧各100米(中、小河流一般不小于各50米)所形成的两平行线内的水域。
高铁沿线能有建筑物的距离为:城市市区高速铁路为10米,其他铁路为8米;城市郊区居民居住区高速铁路为12米,其他铁路为10米;村镇居民居住区高速铁路为15米,其他铁路为12米;其他地区高速铁路为20米,其他铁路为15米。上述的距离为从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁(含铁路、道路两用桥,下同)外侧起向外的距离。
-
公路多少米内不得建筑
具体要看什么级别的公路,公路用地建筑不得在国道20米以内、省道15米以内、县道10米以内。除此以外,公路两侧边沟(截水沟、坡脚护坡道)外缘起不少于一米范围的土地,根据相关法律的规定,公路用地的具体范围由县级以上人民政府确定,但最低不少于1米
2020.04.28 3,004 -
高压塔下多少米内禁止建设
架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1-10千伏,距离5米;35-110千伏,距离10米;154-330千伏,距离15米;500千伏,距离20米。在厂矿、
2020.08.07 2,950 -
7米高建筑物遮阴计算方法
1、按照国家规定(设计规范)以冬至日照时间一般都不低于1小时(房子最底层窗户)作为主要的计算标准。间距是用建筑物室外坪至房屋的檐口一个高度/tan (a)a-各地在冬至日正午时的太阳高度角。也可以用:楼高:楼间距=1:1.2比值计算。 2、
2021.03.25 1,406
-
高压线下多少米内不能建筑物?
1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施 第五条架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口
2022-03-23 15,340 -
高压线下多少米不能建筑物
根据《电力设施保护条例实施细则》规定第五条架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护
2022-04-05 15,340 -
高压线下多少米内不能搭建建筑物
根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保
2022-03-28 15,340 -
高压线多少米内不能建筑物
根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保
2022-03-28 15,340
-
01:27
违章建筑能否获得补偿
我国《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十四条明确规定,违章建筑是不予补偿的。所谓违章建筑是指该建筑物没有取得建设工程规划许可证而建立的,或者虽然取得了建设工程规划许可证,但是违反了建设工程许可证核定的有关内容而建设的建筑。如一栋商业住宅原
1,656 2022.04.15 -
01:12
建筑工地工伤赔偿标准是多少
如果在建筑工地上发生工伤事故,具体的赔偿标准需要根据《工伤保险条例》进行确定。除了医疗费、住院伙食补助费、康复治疗费等赔偿,条例中规定了不同额度的赔偿。如果按照工伤伤残等级划分,则一次性伤残补助金及每个月领取的伤残津贴随着工伤等级不同,从一
3,921 2022.04.15 -
01:01
违章建筑能买卖吗
违章建筑是不能进行买卖的,且违章建筑的房屋买卖合同并没有法律效力。 我国法律规定:违章建筑已经严重影响到城市规划的,由相关部门命令不能继续建设,限制拆除或者没收掉建筑;影响城市规划但还能够采取改正措施的,命令在一定的时间内改正,并处罚款。
1,128 2022.05.11