电力变压器外部检查的周期规定
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
电力变压器外部检查的周期规定: 1)发电厂和经常有人值班的变电所内的变压器,每天至少检查一次,每星期应有一次夜间检查。 2)无值班人员的变电所和室内变压器容量在3200kVA及以上者,每10天至少检查一次,并应在每次投放使用前和使用后进行检查。容量大于320kVA但小于3200kVA者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和停用后进行检查。 3)无值班人员的变电所或安装于小变压器室内的320kVA及以下的变压器和柱上变压器,每两个月至少检查一次。 在气候激变(冷、热)时,应对变压器油面进行额外检查。瓦斯继电器发出警报信号时,亦应进行外部检查。
对内容有疑问,可立即反馈反馈
-
电力变压器耐压试验标准
电力变压器耐压试验标准如下: 1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流; 2、试验电压标准应符合规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过相关规定。 电力设备
2021.12.12 6,835 -
变压器保质期国家规定
变压器的寿命年限,国家没有强制性具体标准。油浸变压器也好,干式变压器也好,他们都各有自己的负载导则(属指导性技术标准)。但变压器的寿命与很多因素有关,不能一概而能,如油浸变压器有6度法则,即变压器运行温度每升高6度,其寿命减少一半。每降低6
2020.04.26 1,803
-
电力变压器租赁合同是怎样的
关于电力变压器租赁合同,经甲方自述于2012年安装了变压器,共计20万元(无具体票据凭证),现经甲、乙双方友好协商,乙方向甲方一次性支付人民币捌万元(大写)(¥80000.00元),购买此变压器50%
2022-07-10 15,340 -
把变压器搞坏损坏电力设备罪刑期多久
过失损坏电力设备行为在造成严重后果,构成犯罪的情况下,过失损坏电力设备罪刑期以情节轻重为标准,将该罪的法定刑分为两个量刑档次。第一量刑档次是三年以上十年以下有期徒刑,这是基本量刑档次。司法实践中,如果
2022-08-03 15,340 -
更换水电变压器距离国家规定
按照国家标准GB 50053-94《10kv及以下变电所设计规范》规定,户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上,按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,户外油浸式变压器要离民用建
2022-03-17 15,340 -
压力容器压力管道的设计管理规定
设计单位改变名称时,应在法人证书变更后1个月内,携带上级部门批复的文件、更名后的法人证书、原《设计许可证》等材料,办理《设计许可证》更名手续。
2022-09-10 15,340
-
01:08
变压器增容手续办理流程
变压器增容手续办理流程如下:当企业、工厂用电量紧张、出现电压过低、高峰期跳闸情况时,有可能是变压器过载,导致用电量不足,可以考虑增容变压器。增容一台变压器首先要向当地供电部门提出申请,申请通过了,才可以增容变压器。通过上述途径办理需要用户编