建筑物变压器间的安全距离
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
根据国家标准中建筑物电气装置的相关内容,对室内外变压器四周的最小安全距离一般有以下规定:(1)室内变压器,其外廊与四周的最小距离不应小于:变压器与后壁和侧壁之间 100~1000千伏安0.6米 1250千伏安及以上0.8米变压器与门之间 100~1000千伏安0.8米 1250千伏安及以上 1.0米(2)室外变压器,其外廊与四周的最小距离不应小于0.8米。变压器外廊之间的距离不应小于1.5米。如小区内台架式油浸变压器与住房的水平距离,若住宅高于变压器,两者之间距离为1.5~2米;若住宅低于变压器,两者距离应为80厘米。
对内容有疑问,可立即反馈反馈
对于户外油浸式变压器来说,它的设计安装应当要距离民用建筑,包括但不限于房屋等建筑至少6米以上的距离,才算是一个安全距离。而对于其他建筑来说,户外油浸式变压器也要距离5米以上。正常的情况和环境下,变压器比较适宜采用柱上安装或露天落地安装。
变压器距离房屋的距离的国家标准至少6米以上的距离,具体如下:根据对于变压器的相关法律法规的规定可以知道,对于户外油浸式变压器来说,距离5米以上;其他建筑,户外油浸式变压器也要距离5米以上。
-
国家标准变压器距离房屋的距离规定多高
对于户外油浸式变压器来说,它的设计安装应当要距离民用建筑,包括但不限于房屋等建筑至少6米以上的距离,才算是一个安全距离。而对于其他建筑来说,户外油浸式变压器也要距离5米以上。
2020.08.19 1,595 -
电力法规定变压器和住房距离
1千伏以下为1.0米,1千伏至10千伏为1.5米,35千伏为3.0米,66千伏至110千伏为4.0米,154千伏至220千伏为5.0米,330千伏为6.0米,500千伏为8.5米。
2020.12.30 2,202 -
邻居建筑距离的规定
按照国家规定(设计规范)以冬至日照时间不低于1小时(房子最底层窗户)为标准。楼高:楼间距=1:1.2比值计算。按建设部制定的标准,房子室内空间的高度应不低于2.40米,各楼栋之间的距离不小于楼房高度乘以0.70的系数。不动产的相邻各方,应当
2021.01.09 1,446
-
1万伏变压器距离建筑物距离
根据《电力工程电气设计手册》规定,1万伏的电器设备离建筑物距离最少为2.9米.也就是说:3米之外没有触电和电磁辐射的危险.这个变压器就是把1万伏变成380伏的电器设备,属于1万伏的电器设备.答案补充所
2022-02-04 15,340 -
高压线与民居建筑物的安全距离
需要根據具體情況來處理。关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。 经过测算: 1kV以下高
2022-03-19 15,340 -
高压线与住宅建筑物的安全距离
需要根據具體情況來處理。关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。 经过测算: 1kV以下高
2022-04-10 15,340 -
变压器安全距离国家标准
离变压器这么远是安全的,现在的住宅小区的变压器都是有严格的双重保护接地,在通电之前都用摇表测量过各种数据.再说安装变压器时都有各种保护开关,有什么事故时保护开关就会动作.至于电磁场辐射的问题我个人认为
2022-01-25 15,340
-
00:52
建筑没签合同安全责任如何分配
如果建筑工程项目未签订合同,但已经实际履行口头约定的工程内容的,也可认定存在事实的工程劳动,如发生纠纷,可通过诉讼的方式解决。 根据我国法律规定,建筑工程的责任分配如下: 1、建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
1,018 2022.04.25 -
01:08
变压器增容手续办理流程
变压器增容手续办理流程如下:当企业、工厂用电量紧张、出现电压过低、高峰期跳闸情况时,有可能是变压器过载,导致用电量不足,可以考虑增容变压器。增容一台变压器首先要向当地供电部门提出申请,申请通过了,才可以增容变压器。通过上述途径办理需要用户编
10,328 2022.04.17 -
00:55
建筑工程安装合同纠纷如何处理
解决建筑工程安装合同纠纷的方式有和解,有调解。如果争议各方不能够进行和解,调解的,那么就可以通过司法途径来解决争议。如果当事人双方在争议发生前已经达成了有效的仲裁协议,或者争议发生后达成了仲裁协议的,那么可以将纠纷提交到仲裁机关进行裁决。仲
888 2022.04.17